<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[FR8016开启PWM影响ADC3(PD7)的值]]></title><description><![CDATA[<p>方案：PD7作为ADC的采集通道，PD6作为PWM通道（工作频率38K，占比50%）。问题：当使能PWM（pwm_start()）后，ADC3的AD值，多次采集的数值之间的误差大（+—50），当关闭PWM，采集的数值之间误差就小（+—20），请问是什么原因引起的呢？？谢谢！！</p>
]]></description><link>http://www.freqchip.net:4567/topic/1242/fr8016开启pwm影响adc3-pd7-的值</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 04:24:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://www.freqchip.net:4567/topic/1242.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 31 Mar 2025 06:10:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to FR8016开启PWM影响ADC3(PD7)的值 on Invalid Date]]></title><description><![CDATA[<p>方案：PD7作为ADC的采集通道，PD6作为PWM通道（工作频率38K，占比50%）。问题：当使能PWM（pwm_start()）后，ADC3的AD值，多次采集的数值之间的误差大（+—50），当关闭PWM，采集的数值之间误差就小（+—20），请问是什么原因引起的呢？？谢谢！！</p>
]]></description><link>http://www.freqchip.net:4567/post/2478</link><guid isPermaLink="true">http://www.freqchip.net:4567/post/2478</guid><dc:creator><![CDATA[galaxy]]></dc:creator><pubDate>Invalid Date</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FR8016开启PWM影响ADC3(PD7)的值 on Invalid Date]]></title><description><![CDATA[<p><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="http://www.freqchip.net:4567/uid/1569">@galaxy</a> 已找到原因；PWM线路影响到sersor</p>
]]></description><link>http://www.freqchip.net:4567/post/2479</link><guid isPermaLink="true">http://www.freqchip.net:4567/post/2479</guid><dc:creator><![CDATA[galaxy]]></dc:creator><pubDate>Invalid Date</pubDate></item></channel></rss>